Испытания Сваи
глинистые грунты твердой консистенции или 60 мин наблюдений — при опирании сваи на глинистые грунты от полутвердой до тугопластичной консистенции https://osnovanie-svai.com/
ООО «Интерэгео» проводит статические испытания свай в Москве и на всей территории Российской Федерации https://osnovanie-svai.com/pile.php
Выполняет статические испытания всех типов свай: буронабивных, забивных и задавливаемых, буроинъекционных, трубобетонных, трубчатых, винтовых и др https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Проводит статические испытания свай вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной нагрузками https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Порядок проведения испытаний грунтов сваями регламентируется ГОСТ 5686-2020 «Грунты https://osnovanie-svai.com/pile.php
Методы полевых испытаний сваями» https://osnovanie-svai.com/pile.php
- использования типа сваи или метода их устройства, не имеющего сопоставимых опытных данных;
Целью испытаний является выявление зависимости перемещения свай от прикладываемых нагрузок https://osnovanie-svai.com/
Нагружение свай производят ступенчатой нагрузкой до максимальной величины испытательной нагрузки https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Каждая очередная ступень нагружения прикладывается после стабилизации перемещения сваи на предыдущей ступени https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Осадка (перемещение) сваи считается стабилизированной, если за установленный Программой испытаний интервал времени приращение осадки не превышает 0 https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
1 мм https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Для измерения перемещения свай применяют механические или электронные прогибомеры или индикаторы часового типа https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Требуемое минимальное расстояние от испытуемой до анкерных свай и до опор реперной системы в свету https://osnovanie-svai.com/
При подборе принципиальной схемы передачи усилий опираются на планируемые показатели нагрузки https://www.osnovanie-svai.com/politica.html